喷淋管问题
喷淋管看系统图只有一层,但是看平面图发现30层楼顶连接到消防水箱,这种情况是正常吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连接到消防水箱是很正常的事情。
即;其它楼层只有消火栓,没有喷淋,很正常。
2020-02-15 12:31:38
-
接消防水箱是正常的。
2020-02-15 12:08:30
-
这个是有可能的呀,你是只改造一层,还是怎么了,,
无论如何需要保证最不利点的水压是够的,正常供水不足就需要连水箱或者加水泵
2020-02-15 12:13:03
-
水箱在顶层很正常
2020-02-15 12:43:01
-
当然正常啊,只是屋面五部可能是你没有找到平面图,如果图纸设计确实没有,应该给甲方或者设计单位提出,日补充这部分图纸
2020-02-15 17:34:21