• 干包电缆头跟热缩电缆头的计算

    请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你都套热缩就行

    2020-02-17 21:24:11 

  • 一般一根电缆二个电缆头,低压常用干包电缆头。

    2020-02-17 21:24:49 

  • 一般低压是干包,高压是热缩,然后电缆头一般是根据该电缆最大芯数套用对应定额的比如5*120电缆,套用120截面的电缆头就可以

    2020-02-17 21:37:13 

  • 干燥的室内用干包电缆头

    室外或潮湿的地方 用热缩头

    2020-02-17 22:02:01 

  • 请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧


    答:1、民用室内的一般为干包式的电缆头

    2、室外进入高低压配电间的进线使用热缩式的

    2020-02-18 10:21:52 