盐鱼 2020-02-17 21:21:46 | 山东省 安装 | 1587查看 5回答
干包电缆头跟热缩电缆头的计算
请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你都套热缩就行
2020-02-17 21:24:11
-
一般一根电缆二个电缆头,低压常用干包电缆头。
2020-02-17 21:24:49
-
一般低压是干包,高压是热缩,然后电缆头一般是根据该电缆最大芯数套用对应定额的比如5*120电缆,套用120截面的电缆头就可以
2020-02-17 21:37:13
-
干燥的室内用干包电缆头
室外或潮湿的地方 用热缩头
2020-02-17 22:02:01
-
请问住宅项目怎么区分干包电缆头跟热缩电缆头,是通过截面大小来区分吗,物业站小区站到各楼座总配电箱不能用干包电缆头吧
答:1、民用室内的一般为干包式的电缆头
2、室外进入高低压配电间的进线使用热缩式的
2020-02-18 10:21:52