• 我画完了基础梁,(基础梁属性设置是好的),其中支座

    我画完了基础梁,(基础梁属性设置是好的),其中支座端有钢筋为"2B18+1B22",我用平发标注标注好了。 问题1:怎么支座端是在下部钢筋左支座标注,为什么不是上部钢筋左支座端标注? 问题2:我汇总计算后,怎么在编辑钢筋中看不到“B22”的钢筋汇总量? 这个问题很不可思议,首先请教大哥哥大姐姐,不信你们再试试看,看是否会出现我这样的情况,要是不行的话,可以用qq交流一下,谢谢拉!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁的受力与单梁的受力是相反的,因此支座显示在下部钢筋。结合04G101-4图集计算基础钢筋会准确些。

    2008-06-09 11:36:53 

  • 第一个问题 基础梁与主体框架梁在钢筋集中标注信息输入时是反向显示的 第二个问题 我按你写的设置了一根基础梁,可以汇总出B22的钢筋量,也就是说直径为22的二级钢钢筋 要不你再试试,或是者好好检查一下,看看有没有输入错误的地方

    2008-06-09 14:46:33 

  • 你很仔细发现了这个问题,我建议你将此基础梁的信息到梁里的框架梁里输入,这样你试试就不变扭啦?本身此梁的配筋不适宜在基础梁里配筋输入,只不过你下意识认为此梁在基础里,所以你就在基础梁里输入了,这样构造就有了矛盾,不要着急,到梁里试一试再说。

    2008-06-09 15:01:24 

  • 问题1、基础梁与框架梁的受力是相反的. 问题2、建议你再重新设置一下,应该不会出现这种问题

    2008-06-10 16:56:55 

  • 基础梁同框架梁的受力方向是相反的.所以是下部受力. 在标注上.你就照图纸的反方向标注就行了.图纸上的上部钢筋.在软件中的下部钢筋中标注.反之在上部钢筋中标注. 如果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的. 在汇总后.你要看总量吗?那么你这样操作.

    2008-06-09 11:52:02 

  • 如果你图纸上的地圈梁同楼层图纸上标注是一样的,你就在基础层里的梁中去绘图和标注.因为基础梁同框架梁的算法不一样,框架梁在基础梁中绘图和标注.出来的钢筋用量会偏大的.

    2008-06-10 10:41:23 

  • 回事“我画完了基础梁,(基础梁属性设置是好的),其中支座端有钢筋为"2B18+1B22",我用平发标注标注好了。 问题1:怎么支座端是在下部钢筋左支座标注,为什么不是上部钢筋左支座端标注? 问题2:我汇总计算后,怎么在编辑钢筋中看不到“B22”的钢筋汇总量?” 问题1、因为基础梁的受力与框架梁的相反,所以基础梁的支座筋的布置与框架梁的相反,在下部。 问题2、如果原位标注是端支座为2B18+1B22,那你的下部通长筋在集中标注中是否是2B18,应该是在编辑钢筋中能看到的;建议你检查一下支座筋的设置是否是在表格中的相应的跨中,是否设置错了位置。 有问题可以加为好友,远程帮助你。

    2008-06-09 11:42:57 

  • 答;在基础层中,基础梁的反边构件,与楼层中的框架梁不相同,基础梁中没有上部的左右座负筋,中部钢筋.把以你输入的正确的,如果你的梁不是基础,你还需改为框架梁.第二,梁原标注中的钢筋信息包括集中标注钢筋的数量,可能你的贯能筋是2B22,所以支座钢筋只有2B18