• 风机配电箱出线回路计算问题;

    请教前辈;风机动力出线,此两处的出线回路如何理解;如何计算工程量;在平面图未为找此线的末端点位;第一个圈我的理解是;消防泄压阀的控制联动线;第二个圈里的是电动压差调节阀,怎么理解哦,怎么计算呀,拜托前辈了;

    配电箱配电箱出线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请教前辈;风机动力出线,此两处的出线回路如何理解;如何计算工程量;在平面图未为找此线的末端点位;第一个圈我的理解是;消防泄压阀的控制联动线;第二个圈里的是电动压差调节阀,怎么理解哦,怎么计算呀,拜托前辈了;


    答:1、你结合一下通风的平面图,找到电动压差调节阀和泄压阀执行器的具体安装位置,然后从配电箱到设备部件的位置敷设管道和穿线,按照这个原则计算就好了。重点先找到设备位置

    2、这个线是控制线,连接到消防泄压阀,通过风机控制线起到对设备的反馈和动作启停,属于信号线和控制线

    3、这个是电源线,火线、零线和接地线,通过风机控制箱连接到电动压差调节阀,起到调节的作用。