枫林 2020-02-24 23:22:56 | 湖北省 安装安装算量GQI | 935查看 1回答
两配电箱之间的回路是由配管-桥架-配管连接的,怎么识别整个回路?怎么设置起点?
能具体解答下操作流程吗?谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、配电箱A至桥架之间的电管A,识别出来,在构件属性里面标注回路名称;
二、出桥架至配电箱B之间的电管B,识别出来,在构件属性里面标注相同的回路名称;
三、设置起点;起点设置在电管A进入桥架的位置(放在桥架上);
四、选择起点;点击已经识别好的电管B,击右键,选择起点,在现出的对话框上点选“起点”,完成后,即可查看(桥架内的线缆)。
首次提交 2020-02-25 07:04:50 最近修改2020-02-25 07:07:53 (修改过1次)
-
在电力平面图中,连接两个配电箱的回路两边是穿管,中间一部分走桥架,请问如何操作才能让管内的电缆从一个
在电力平面图中,连接两个配电箱的回路两边是穿管,中间一部分走桥架,请问如何操作才能让管内的电缆从一个配电箱出来先走管,然后再走桥架,然后从桥架出来后再走管,接到另一配电箱上呢?
-
地下室像这种配电箱到配电箱配管一般怎么施工的啊,是沿顶板敷设还是地面啊
我算量要怎么算呢,地下室高4.8,梁高0.8,配电箱高1.5,系统图设计是沿墙面明敷设,但是这也没墙啊,我沿顶板算,(4.8-1.5)*2+图纸设计长度+【预留】2 这样可以吗,各位大神指导下
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看