高邮100 2020-02-28 17:01:58 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 807查看 4回答
分支线与主电缆连接,是否计算电缆头?
一道路工程,道路一侧栏杆柱顶上安装柱头灯,每组灯间距4.5米,柱头灯栏杆中预埋PVC20管穿设电线BVV3*2.5引至地面接线手孔井,每组柱头灯设一座手孔井,主电缆VV5*25沿栏杆地圈梁方向敷设并经过每座手孔井,各分支线BVV3*2.5与主电缆VV5*25在手孔井连接;接头方式为电缆套塑料手套,BVV3*2.5线芯与VV5*25线芯缠绕,用防水绝缘布缠绕包裹;问:(1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?(3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
分支线与主电缆连接,要计算电缆头。
2020-02-28 17:03:22
-
答:1、可用穿刺线夹做。2、预留电缆长度可按进出电缆沟计算附加长度。
2020-02-28 17:06:52
-
只计取从配电柜引出的一套电缆头,到配电箱可以按照铜端子计算
2020-02-28 17:12:27
-
(1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?
答;不算,因为没有做干包电缆头,且这缠绕是规范所不允许的。要用穿刺夹。
(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?
答:可以算半周长的预留量(用于检修)
(3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?
答:不得计算预留量,因为主电缆未断开。
首次提交 2020-02-28 17:18:50 最近修改2020-02-28 17:19:30 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看