• 分支线与主电缆连接,是否计算电缆头?

    一道路工程,道路一侧栏杆柱顶上安装柱头灯,每组灯间距4.5米,柱头灯栏杆中预埋PVC20管穿设电线BVV3*2.5引至地面接线手孔井,每组柱头灯设一座手孔井,主电缆VV5*25沿栏杆地圈梁方向敷设并经过每座手孔井,各分支线BVV3*2.5与主电缆VV5*25在手孔井连接;接头方式为电缆套塑料手套,BVV3*2.5线芯与VV5*25线芯缠绕,用防水绝缘布缠绕包裹;问:(1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?(3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 分支线与主电缆连接,要计算电缆头。

    2020-02-28 17:03:22 

  • 答:1、可用穿刺线夹做。2、预留电缆长度可按进出电缆沟计算附加长度。

    2020-02-28 17:06:52 

  • 只计取从配电柜引出的一套电缆头,到配电箱可以按照铜端子计算

    2020-02-28 17:12:27 

  • (1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?

    答;不算,因为没有做干包电缆头,且这缠绕是规范所不允许的。要用穿刺夹。

    (2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?

    答:可以算半周长的预留量(用于检修)

    (3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?

    答:不得计算预留量,因为主电缆未断开。

    首次提交 2020-02-28 17:18:50  最近修改2020-02-28 17:19:30 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!