请问增加报警线ZR-RVS-2*1.5是选哪个?电线导管、电缆导管、综合管线?
请问增加报警线ZR-RVS-2*1.5是选哪个?电线导管、电缆导管、综合管线?子项选什么?新建配管还是新建电线?电源线与报警线共管,如何添加?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.新建配管还是新建电缆:管内穿线新建配管,属性内可以输入管内电线型号,裸电线新建电线
2.电线导管、电缆导管、综合管线?子项选什么?:电线导管和电缆导管都可以达到综合导线的效果,个人建议不考虑综合管线,以你这个电线型号来说,如果你的ZR-RVS-2*1.5,在软件里面画10M要出20M的量,需要新建在电线导管里面,线缆属性里填写ZR-RVS-2*1.5即可,如果ZR-RVS-2*1.5是绞线,在软件里面画10M要出100M的量,新建电缆导管里面,线缆属性里填写ZR-RVS-2*1.5即可。需要注意的是,电线和电缆的预留长度是不一样的
3.共管问题:不同型号的电线或者电缆共管,最方便的是综合管线,可以在属性里面直接输入对应线缆型号,如果不用综合管线,在电线导管和电缆导管线缆属性里面将不同规格线缆用/隔开即可,比如ZR-RVS-2*1.5/BV-2*2.5,这个如果在电线导管里面画10M,画出来就是10M管子里面2根ZR-RVS1.5的线和2根BV-2.5的线,电缆同理