• 框架梁上部筋为什么会有(加搭接长度及减1/3邻跨的长度)我设置的是6跨上部通长筋?2

    请教高手,框架梁上部筋为什么会有(加搭接长度及减1/3邻跨的长度)我设置的是6跨上部通长筋,而且是焊接,不知道怎么会成为5跨的净长加搭接以及减掉邻跨的净长的1/3?,这样就多出一个搭接.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当原位标注和集中标注发生冲突的时候会发生这种情况。 比如你集中标注里面写的上部通常筋是2B25,而你在其中一跨的原位标注中支座钢筋写的是2B20,而不是2B25+2B20,这时集中标注集中标注和原位标注发生冲突了,遵循集中标注服从原位标注原理,就认为上部通常筋在这一跨没有,所以就只计算了支座钢筋。 注意平法标注的原理就不会有这个错误了。

    2008-06-14 13:04:58 

  • 你可以在工程设置里的钢筋直径进行搭接的,如果直径小于该值软件就会自动采用搭接方式的,你检查一下

    2008-06-14 12:58:11 

  • 有架立钢筋才存在1/3,你再好好检查一下,是不是别一跨你设置了架立钢筋

    2008-06-14 12:59:07 

  • 你有5跨设置通长筋,有一跨设置了非通长筋(架立筋).

    2008-06-14 13:43:46 