realfox@126.com 2008-06-14 21:25:19 | 河北省 其他专业 | 2269查看 12回答
软件中计算出的电渣压力焊个数多是怎么回事??
软件中计算出的电渣压力焊个数多是怎么回事??
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中计算出的电渣压力焊个数多是怎么回事?? 答:电渣压力焊一般都是用在垂直构件,个数应该跟层数走的,影响电渣压力焊个数的因素: 计算设置中的,搭接设置, 楼层的数量和柱计算设置中的设置插筋数量等。软件也是按照图集每层都有接头的。
2008-06-15 08:52:27
-
可能是柱子的插筋数量设置错误,还有可能是计算设置中,搭接设置错误。
2008-06-15 12:45:54
-
根据你的柱子的计算规则还有梁的计算规则还设定的,你可以吧这些设定调正你需要的准确的数据计算依据,这些都是活的。这些依据的来源是03G101-1。
2008-06-14 22:40:07
-
影响电渣压力焊个数的因素: 1。计算设置中的,搭接设置, 2。楼层数 3。柱计算设置中的设置插筋与纵筋锚固
2008-06-14 22:49:49
-
垂直构件的个数应该跟层数走的,不会有太大出入,我就得你说的多应该在水平构件,看一下是不是你实际的直径与规范上要求的不一样,有可能从18开始,也有可能从16开始,还有就是定尺软件默认的是10m ,你们实际的为12m。
2008-06-14 22:58:20
-
软件中计算出的电渣压力焊个数多是怎么回事?? 是否射的层多了。
2008-06-15 05:58:23
-
1。计算设置中的,搭接设置, 2。楼层数 3。柱计算设置中的设置插筋与纵筋锚固
2008-06-15 05:16:39
-
会不会是钢筋的定尺尺寸定的不一样.
2008-06-14 21:37:56
-
这个我也用软件计算过,我建议你问问软件公司的 人,我计算的数量必备实际的小
2008-06-14 21:38:50
-
与设置的层数和钢筋数量有关系,一般与钢筋数量是对应的
2008-06-15 07:49:02
-
我认为主要是搭接设置的问题,好好看看设置那里有没有问题
2008-06-15 09:56:09
-
与设置的层数和钢筋数量有关系,一般与钢筋数量是对应的
2008-06-15 10:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看