• 算量,图中是进线,要计算的内容有AP1箱以及AP2电源进线中的电缆保护管的工程量

    算量预留

    算量,图中是进线,要计算的内容有AP1箱以及AP2电源进线中的电缆保护管的工程量,问题1:第三行的是电表远传表预留SC100-FC,这个要计算什么?问题2:什么是电表远传表预留?问题3:第四行其他预留要计算什么?

    2020-03-09 14:23:59 补充

    预留的SC100,是按照每根1.5m来预留吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按4根SC100计算,每根出外墙1.5m来预留

    首次提交 2020-03-09 13:45:12  最近修改2020-03-09 14:37:09 (修改过1次)

  • 答:其它预留要咨询一下设计。是有线远传抄表的预留管。

    2020-03-09 13:51:47 

  • 1、远传表需要计算

    2、其它也是需要预留的

    3、每个箱有三根100的预留管

    首次提交 2020-03-09 14:03:37  最近修改2020-03-09 14:05:20 (修改过1次)

  • 共计算电缆保护管DN100的4根;每根按1.5米计算。

    2根进户电缆,有外线施工单位计算。

    电表远传表;是户电表与小区物业连接的数据线缆,即;抄表直接在小区物业出,不用上楼进户。

    其他预留是备用。

    首次提交 2020-03-09 14:14:05  最近修改2020-03-09 14:29:54 (修改过1次)

  • 算量,图中是进线,要计算的内容有AP1箱以及AP2电源进线中的电缆保护管的工程量,问题1:第三行的是电表远传表预留SC100-FC,这个要计算什么?问题2:什么是电表远传表预留?问题3:第四行其他预留要计算什么?


    答:就按照图纸预留钢管就好了,其他预留就是后期有可能使用的,但目前不明确是什么使用的。


    远传抄表就是将表的信息传递到某一个控制中心,不需要人员到现场去抄表度数。


    预留按照出室外散水或者出外墙皮1.5米为准

    首次提交 2020-03-09 14:22:27  最近修改2020-03-09 14:33:49 (修改过2次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: