• 请教各位专家,消火栓、喷淋泵的控制柜、双电源柜的电缆怎么计算,谢谢!

    1、平面图显示3个柜,系统图如图是一个柜子含有XH和XP的吗?

    2、系统图XH和XP的4*25和3*25的电缆是进线还出线?如果是出线,那进线是多大,要计算吗。如果是进线,是从1APEXF算到这2个柜量怎么算

    3、XH和XP的功率各30W出线因算多大

    先感谢各位专家耐心指导!

    消火栓

    系统图


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、平面图显示3个柜,系统图如图是一个柜子含有XH和XP的电源

    2、系统图XH和XP的4*25和3*25的电缆是箱进线

    3、XH和XP的功率各30W,查看二箱的出线系统 图


    2021-11-09 18:34:06 