• 请问各位同行: 1、在广联达钢筋算量软件中,首层

    请问各位同行: 1、在广联达钢筋算量软件中,首层地面结构标高、檐高和设防烈度,它们都带有*号,软件要求必须填写,请问它们怎么影响算量? 2、在钢筋算量软件中的楼层管理下,有钢筋的搭接,它是按照nd计算的,依据在03G101中的那里?我们平时一般都是用1.4lae。 3、在图形中,我们计算挖土方时,土方分为两层,上层为1.2*1.2*1.2,下层为0.9*0.9*0.9,这个怎么处理呀?

    问题补充:都说首层地面结构标高、檐高还有设防烈度影响抗震等级,在软件中不是已经输入了抗震等级了吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问各位同行: 1、在广联达钢筋算量软件中,首层地面结构标高、檐高和设防烈度,它们都带有*号,软件要求必须填写,请问它们怎么影响算量? 2、在钢筋算量软件中的楼层管理下,有钢筋的搭接,它是按照nd计算的,依据在03G101中的那里?我们平时一般都是用1.4lae。 3、在图形中,我们计算挖土方时,土方分为两层,上层为1.2*1.2*1.2,下层为0.9*0.9*0.9,这个怎么处理呀? 我的回答是: 请问各位同行: 1、抗震等级共分为非抗震 、一级抗震、二级抗震、三级抗震、四级抗震等5个级别,首层地面结构标高、檐高和设防烈度的不同设置,会影响到抗震等级的取值,抗震等级的不同取值最终就会影响到钢筋节点的设置。 2、一般都是用1.2lae。 3、分层处理即可。

    2008-06-18 16:26:48 

  • 1、首层地面结构标高影响单层钢筋量查看结果,设防烈度和抗震等级一样,影响钢筋锚固长度。 2、软件就是按照101图籍设置钢筋锚固搭接,你可以自己手算和软件对比 3、不明白你的意思,是土质不同分两层挖还是你们地区的规定 补充:檐口高度:如果你是用柱表计算钢筋量,有可能增加层时固定层高用,我是这样认为

    2008-06-15 13:16:54 

  • 1,这些必须要填写的,因为关系都钢筋的锚固. 2\\你可以修改成你相要的搭接长度 3\\分层计算,

    2008-06-15 13:18:59 

  • 1、结构标高影响基础层高度和首层高度,设防烈度影响钢筋的搭接长度。 3、你们土方为什么要这样分层挖呀,是特殊要求吗?如果是特殊要求,你在大开挖土方里设置分层1:0.9*0.9*0.9,在分层二里设置1.2*1.2*1.2,这样结果就准确了。

    2008-06-15 13:24:48 

  • 1、在广联达钢筋算量软件中,首层地面结构标高、设防烈度要求必须填写, 结构标高从量(高度)上影响,设防烈度不同锚固长度、搭接长度等会不同。 2、软件是按03G101计算的。 3、按正常的程序挖呀, 先挖下层 0.9*0.9*0.9, 再挖上层为1.2*1.2*1.2

    2008-06-15 13:27:35 

  • 1、首层地面结构标高、檐高和设防烈度,它们都带有*号,软件要求必须填写的,结构标高影响基础层高度和首层高度,设防烈度影响钢筋的搭接长度,还有他们综合考虑就是几类工程,在套价中会有影响的。 2、软件就是按照101图籍设置钢筋锚固搭接,你可以自己手算和软件对比。还有软件里也可以改变此值的。 3、大开挖土方里分层1和分层二分别设置即可。

    2008-06-15 13:31:51 

  • 防裂抗震影响钢筋锚固长度。 2修改搭接长度

    2008-06-15 14:10:53 

  • 1、首层地面结构标高、檐高和设防烈度都是影响钢筋计算时搭接和锚固长度的主要因素,所以要必须填写的。 2、广联达软件中,钢筋的搭接和锚固长度是根据03G101-1中的第33和34页的表中确定的。 至于你说的1.4Lae是根据钢筋的接头错开率小于等于50%来确定的,接头率如果是25%就采用1.2Lae了,不过新版的03G101-1中已经明确的注写了剪力墙钢筋的搭接长度采用1.2Lae。在03G101-1图集的48页。

    2008-06-15 15:11:03 

  • 首层地面结构标高不会影响钢筋的算量,只对算量里基础土方的开挖和首层外墙装饰有影响; 檐高和设防烈度跟工程的抗震等级有关系,抗震等级不同钢筋的锚固和搭接值不同,所以会影响钢筋量的计算,在做工程的时候一定按设计要求必须填写,有特殊要求时钢筋的锚固和搭接值也是可以在软件中修改的; 软件里的钢筋锚固和搭接值是根据钢筋图籍设置的,在楼层管理界面每个值都在最下面有提示数值的来源

    2008-06-15 17:19:51 

  • 首层地面结构标高不会影响钢筋的算量,只对算量里基础土方的开挖和首层外墙装饰有影响; 檐高和设防烈度跟工程的抗震等级有关系,抗震等级不同钢筋的锚固和搭接值不同,所以会影响钢筋量的计算,在做工程的时候一定按设计要求必须填写,有特殊要求时钢筋的锚固和搭接值也是可以在软件中修改的; 软件里的钢筋锚固和搭接值是根据钢筋图集03G101所对应的构件设置的,在楼层管理界面每个值都在最下面有提示数值的来源 土方的开挖可以用大开挖的分层来画,画完后再调底标高.

    2008-06-17 09:07:58 