• 请问各位同行: 1、同事们都说他们的钢筋算

    请问各位同行: 1、同事们都说他们的钢筋算量软件是10.951版,请问在那里可以看出来。 2、在钢筋10.0中,有一个设防烈度和檐高,软件中已经有一个抗震等级了,比如我的工程为二级抗震,请问设防烈度和檐高影响什么量? 3、请问03定额中的浇灌综合脚手架包含实际工程中所搭设的那些脚手架?在建筑物四周搭设的双排外架含在哪? 4、我在把钢筋10.0导入图形8.0中时,在钢筋中没有加垫层的高度,设置了首层地面标高为-0.05,请问在图形中我要怎么修改标高呀?

    问题补充:第一个问题:打开怎么看得见啊,还有图形怎么看?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问各位同行: 1、同事们都说他们的钢筋算量软件是10.951版,请问在那里可以看出来。 2、在钢筋10.0中,有一个设防烈度和檐高,软件中已经有一个抗震等级了,比如我的工程为二级抗震,请问设防烈度和檐高影响什么量? 3、请问03定额中的浇灌综合脚手架包含实际工程中所搭设的那些脚手架?在建筑物四周搭设的双排外架含在哪? 4、我在把钢筋10.0导入图形8.0中时,在钢筋中没有加垫层的高度,设置了首层地面标高为-0.05,请问在图形中我要怎么修改标高呀? 第一个问题:打开怎么看得见啊,还有图形怎么看? 1.从贴图上你看到软件版本信息了吧,GGJ951、GCL1467 2.请问设防烈度和檐高影响工程的抗震等级,若直接定义了抗震等级可不必再定义这两项 3.你问的这套定额我不了解,不过你的问题在定额章节说明及使用说明中一定有答案 4.可以在图形软件中的工程信息中的室外地坪相对标高处进行修改,垫层高度在基础层层高中修改,图形软件默认首层标高0.00

    2008-07-26 10:49:46 

  • 1、在标题栏里面显示。标题栏在电脑界面的最上方。 标题栏:显示当前所操作的工程文件的名称(软件缺省的文件名为:x:\\Grandsoft\\GCL\\招投标整体解决方案\\8.0\\Projects\\缺省用户\\工程1.GCL)及软件当前版本号如Build1332。(这个是图形的,钢筋一样的。) 2、设防烈度和檐高影响抗震等级,而抗震等级影响钢筋搭结和锚固量 。 3、这个问题需要仔细看看当地的定额里面是怎么规定的。我这边是含建筑物四周搭设的双排外架,但是不含外架上的密目网。 4、钢筋中的这个-0.05是建筑标高和结构标高的差。在图形里面就不用考虑这个了,但是垫层的高度在图形中要考虑。如果你是互导的时候,图形和钢筋的层高设置一样就可以,互导成功后在按照建筑图修改图形中的相应层高就可以。 ^_^

    2008-07-26 10:18:49 

  • 标题栏上有版本好的

    2008-07-26 10:18:56 

  • 1、你们同事用的也是老版本了,现在用的1142版本,这个版本是最新的 2、在计算设置上只要输入抗震等级就可以了,设防烈度和檐高是辅助你计算出抗震等级的,如果已经知道抗震等级就可以不用输入设防烈度和檐高,因为只有抗震等级才会对计算的结果有一定的影响 3、这主要看你当地的定额说明,安徽的是综合的,只要套用一项就可以了 4、在图形里到工程信息里修改就可以了,这个值的修改会造成单墙面装修量的改变,还有土方量会改变

    2008-07-26 10:39:37 

  • 1、打开的时候就能看出来。 2、设置了抗震等级,烈度和檐高不受影响。 3、不知道 4、不能改,算钢筋的时候提前就要设置好了,标高是正负0

    2008-07-26 09:54:24 

  • 请问各位同行: 1、同事们都说他们的钢筋算量软件是10.951版,请问在那里可以看出来。 2、在钢筋10.0中,有一个设防烈度和檐高,软件中已经有一个抗震等级了,比如我的工程为二级抗震,请问设防烈度和檐高影响什么量? 3、请问03定额中的浇灌综合脚手架包含实际工程中所搭设的那些脚手架?在建筑物四周搭设的双排外架含在哪? 4、我在把钢筋10.0导入图形8.0中时,在钢筋中没有加垫层的高度,设置了首层地面标高为-0.05,请问在图形中我要怎么修改标高呀? 我的回答:1、请看图1 2、抗震等级是由设防烈度和檐高来决定的,它会影响钢筋的达接设置长度; 3、定额中是做综合考虑的 4、在图形中不要修改标高,就按钢筋软件里设置的就行,但要把基础垫层加上。

    2008-07-26 10:08:34 

  • 1、钢筋版本查看方式,打开钢筋软件后,软件最上方,就有版本的显示,也可以点击帮助里的查看一项来查看。 2、设防列度影响抗震等级,但抗震等级还可以根据图纸要求单独设置。设防列度与响钢筋锚固与搭接方式,自然就影响钢筋最终的工程量,檐高影响的是柱筋长度,当然也影响钢筋量,所以,这几项一定要按图纸要求设置。 3、综合脚手架包括建筑面积范围内所有的施工项目。单层超高要计算满堂脚手架。对于建筑物外脚手架的计算,不包括在内,是需要单独计算的。 4、导图形之前,把钢筋设置修改一下,即可

    2008-07-26 10:08:44 