• 我定义好板钢筋后,布置在板上显示的是两个直角弯折,

    我定义好板钢筋后,布置在板上显示的是两个直角弯折,为什么编辑钢筋中看是一个弯折一个180的弯钩呢?如果修改图形,总不能整个工程一个一个地修改吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在工程设置--计算设置--板--板负筋伸入支座内长度有三个选项(la,板厚-保护层,板厚-2*保护层)默认设置为la时,深入支座长度为一个锚固,末端弯钩,如果修改称其他设置,就变成了你需要的弯折,长度也变成了你需要的长度。 另外在布置板负筋时注意单边标注负筋深入支座长度这个属性,不同的设置会改变负筋长度,通过试验研究一下了解不同设置对负筋有什么影响,对你做工程的精确性很有帮助

    2008-06-16 08:44:11 

  • 不要修改属性中的弯折,将其清空,软件自会根据板厚减去保护层默认计算,你的板厚和保护层可要设置对哦

    2008-06-16 08:45:31 

  • 更改属性管理:将板钢筋统一改为 "C" C8-100 等! 您再看看,是不是两弯折!

    2008-06-16 08:53:30 

  • 图纸设计支座负筋长度一般含支座宽的,而且弯折应为板厚-保护层 在计算设置-板-板负筋设置-伸入支座内长度一般为 (伸过支座中心线+ 板厚-保护层),单边标注支座负筋标注长度位置选 (支座中心线 )。

    2008-06-16 09:14:37 

  • 在工程设置-计算设置-板-板负筋伸入支座内长度-板厚-2*保护层,在新建负筋是弯折长度一般的不要设置的,为(0)这样软件在计算时弯折的长度也是板厚-2*保护层。

    2008-06-16 09:18:40 

  • 我定义好板钢筋后,布置在板上显示的是两个直角弯折,为什么编辑钢筋中看是一个弯折一个180的弯钩呢?如果修改图形,总不能整个工程一个一个地修改吧? 答:在工程设置下的计算设置内修改点击后面的黑三角,见下图

    2008-06-16 09:20:18 