弹棉花 2020-03-13 18:56:20 | 山东省 土建 | 252查看 3回答
钢筋处理,按那种
基础是平板式,截图圈起位置(伸过墙体)的弯折长度是多少?,截图的这个节点形式,虽然基础是平板式,但能否参照梁板式筏板基础变截面部位节点处理?为什么? 对方以筏板形式不同,不认同按梁板式筏板基础节点调整, 非得按端部无外伸构造处理,是否正确? 这个节点属于端部无外伸构造吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要看设计要求。
首次提交 2020-03-13 18:58:05 最近修改2020-03-13 21:23:13 (修改过1次)
-
你好:这个弯折是12d,不能,需要按照平板式筏板节点确定,这个节点属于端部等截面外伸构造。
2020-03-13 19:03:58
-
答:你圈的弯折部分应该按标准图集中筏板无外伸构造节点处理,弯折15d。
首次提交 2020-03-13 20:30:38 最近修改2020-03-13 20:36:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看