刚开始学 2008-06-17 14:40:23 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1445查看 11回答
规范里规定与墙柱相连的梁,如出现墙柱砼标号高而梁砼
规范里规定与墙柱相连的梁,如出现墙柱砼标号高而梁砼标号低时,梁与墙柱相连有一定距离的砼就用墙柱的高标号来浇筑,这部份的量怎么算,有没有个根据经验得到的系数可以利用问题补充:我所说的梁有一定距离用高标号砼浇筑,那段距离不是后浇带而是施工规范规定
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范里规定与墙柱相连的梁,如出现墙柱砼标号高而梁砼标号低时,梁与墙柱相连有一定距离的砼就用墙柱的高标号来浇筑,这部份的量怎么算,有没有个根据经验得到的系数可以利用 本人现在的工程就是柱C40,梁板C30的。可以肯定地告你没有经验糸数可利用。将一定距离的砼用墙柱的高标号来浇筑,这段距离图纸规定在500,而且在500处用钢丝隔开呈斜状。计算时你可将500处和桩子一块计算,
2008-06-17 16:12:13
-
设计什么标号就按什么标号计,不会因为实际施工处理不同而调整。
2008-06-17 23:25:59
-
首先要明确一点:砼标号一般在分层的时候出现变化,同层的梁砼标号一般不会降低,一般情况下,你所说的情况,是否可以理解为施工缝,在施工缝处一般都要用高标号来处理,但这部分工程量一般不单独提取的
2008-06-17 14:46:58
-
可以理解为施工后浇带,在施工后浇带处一般都要用高一级标号来处理,但这部分工程量可一单独计取的。
2008-06-17 15:40:35
-
按设计说明就可以了,一般不再另考虑。
2008-06-17 15:57:55
-
答:在做预算工作中,一般不考虚,这个是施工中需要考虚的问题.
2008-06-17 16:03:51
-
在招投标预算报价时就不考虑了,在结算时可以根据施工规范和建设(监理)单位签认的施工方案考虑,就看你是做为建设方还是施工方了;一般情况,设计规范要求在施工缝的位置,也就是说在梁跨的1/3处,但这是理想的位置,不易施工.
2008-06-17 16:30:44
-
问题:规范里规定与墙柱相连的梁,如出现墙柱砼标号高而梁砼标号低时,梁与墙柱相连有一定距离的砼就用墙柱的高标号来浇筑,这部份的量怎么算,有没有个根据经验得到的系数可以利用 问题补充: 我所说的梁有一定距离用高标号砼浇筑,那段距离不是后浇带而是施工规范规定 你所描述的这种情况是有的,但是我觉得没有经验系数可以利用。你可以自己开动脑筋,按规范要求所留置的高度与本层框架柱的计算高度想比较一下好像就可以得到你想需要的那个“经验系数”了吧?
2008-06-17 16:54:09
-
在内蒙古出现这类问题就需要现场签证 签证需要和甲方一起协商高标号混凝土按招多少比例分摊
2008-06-17 17:11:39
-
在“表格输入”里分别按不同梁的高度、宽度和数量进行输入,然后在代码中(工程量表达式)处理(减去同样体积低标号混凝土),就可以了
2008-06-17 17:36:11
-
经验系数应该是没有的,钢筋里面不用改吧,图形里面可以打断一段梁设置属性的砼标号。
2008-06-17 17:43:25
-
我用暗柱画的墙(暗柱间有简力墙连接),怎么样墙(包括暗柱)的砼体积不扣所在梁的体积(就是墙通算)?
我用暗柱画的墙(暗柱间有简力墙连接),怎么样墙(包括暗柱)的砼体积不扣所在梁的体积(就是墙通算)?问题补充:我这个软件扣除了梁的体积,我墙砼标号比梁板高,不应该扣呀,怎么修改?
-
重庆市08定额规定当柱(墙)与梁的混凝土强度等级不一样时,有设计的按设计计算,无设计的按柱(墙)边300距离加45度角计算。这种广联达软件会自动处理吗?还是需要人工手算?
-
由于柱梁砼标号不一样,定额规定:柱的砼体积等于柱本身体积加上出柱边300梁的体积之和,那怎么在软件中设置呢?问题补充:我搞了一下,不得行呀,重庆08定额是这样规定的呀
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看