ylh2008 2008-06-18 04:39:17 | 吉林省 土建算量GCL2013 | 1059查看 7回答
梁底标高和顶标高不在一层如何处理%
梁底标高为负的,顶标高为正的如何布置?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁底标高为负的,顶标高为正的如何布置? 回答:梁标高以顶标高为准布置
2008-06-18 05:02:34
-
图形算量中:可分为两个梁分别输入上下层,注意梁标高的衔接,例240*350的梁可分为:240*200和240*150两个梁。 钢筋中:可直接输入,因为钢筋抽样是不受层高限制的。
2008-06-18 05:16:57
-
你试试这个方法,定义做法时编辑一下计算式,不要直接用体积代码,用长度代码*梁高*梁宽。这样工程量就准确了。
2008-06-18 05:41:57
-
你这叫下翻梁,你要分层来建这个梁,超出层高的这部分梁你建在分层梁中。 需要注意的是模板面积: 1\\第一层中梁的模板面积是没有问题的(MBMJ) 2\\第二层中梁的模板面积要扣除底模的面积,不然就计算多了一个底模(TJCD*KD)
2008-06-18 06:02:32
-
梁底标高为负的,顶标高为正的如何布置? 这种得分钢筋和图形两种情况来处理: 一,在钢筋中:对于单梁而言,直接修改梁的顶标高;对于连梁而言,可增加连梁下的洞口高度来实现; 二,而在图形中这种跨层梁,可做成复合梁,分上下两层叠加,下层梁按梁宽度*所属下层的高度来设置,用正常的梁做; 上层梁按梁宽度*所属上层的高度来设置,用圈梁来做; 梁顶的标高按其相对于支承面(楼层结构标高)的标高设置,同时选择梁的相应定额.
2008-06-18 06:24:01
-
问;梁底标高为负的,顶标高为正的如何布置? 答:1、梁构件是在-1层顶吧?梁底标高当然是负的,梁顶标高当然是正的了。你按正常情况定义轴线--定义构件--输入图形--好了(钢筋算量、图形算量)。 2、假如你的图纸上:梁顶标高是正500mm,梁底标高是负100mm,你可以把-1层的层高定义为正500mm处为-1层层高(图形算量:即-1层层高=地下室地面到正负0.00的高度+500把板、墙、柱构件分别点:属性--按图纸修改高度,;导入钢筋算量:直接输入构件钢筋信息即可,不首层高限制)。
2008-06-18 06:59:14
-
直接变通处理,画到一层,对工程量影响不大,只需在工程量里手工干预一下
2008-06-18 07:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看