关于标高非法原因和处理?m
请问专家:11层框架(12层4.2米局部电梯间,并在其他一些部位作造型),对11层柱子,梁,板的相应标高均定义35.62,12层造型柱子底标高应为35.62,但提示底标高非法,不得低于当前楼层底标高。并限定12层柱子底标高35.67,不知何故,检查不出原因?又如何处理?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:工程量8.0的标高是受限的,不能突破层高 1、像柱子可以用子楼层处理,子楼层可以突破层高,但没有扣减关系 2、柱子也可以单独建一层,分开处理 3、像梁也可以分成两部分,在上一楼层,用分层、修改标高处理 4、门窗也可以分开处理,注意巧妙用分层处理窗,因为门没有分层
2008-12-31 09:07:15
-
那是造型的问题,查一下造型标高
2008-12-31 08:56:03
-
可能是你的是钢筋算量,在工程设置里调整一下地面标高为正负零
2008-12-31 08:57:15
-
有5cm的高差,应该是楼地面装修做法的厚度。 12层的柱子生根于35.62米处是正确的,但你在设定层高时,11层的顶标高(即12层的底标高)是35.67米,这时层高里是含有装修做法厚度的。这5cm厚度内的构件只能算是11层的。 你可以将11层的层高降低5cm,去掉装修层的厚度,结构构件的上皮标高改为默认层高。这样柱子就是在35.62米处生根了,与设计相符。
2008-12-31 09:11:12
-
看一下11层定义的层高为多少。GCL8.0设置的构件只能在本层中,超过就非法。
2008-12-31 10:12:49
-
你定义构件时删掉柱的底标高恢复到括号状态看一下标高,是否为建筑结构高差原因,如不是你查一下楼层设置中11层高度是否有误。
2008-12-31 10:31:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看