shenjiefang 2008-06-18 10:42:16 | 山西省 其他专业 | 1278查看 9回答
柱子截面为350*500 箍筋为A8@200
柱子截面为350*500 箍筋为A8@200 肢数为4*2 汇总计算后基础层中的柱箍筋只有大箍筋的量,没有小箍筋的量,为什么?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下你的计算设置里-柱-第5项-矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋-你点了是-就是只算外侧,你选否-就大小箍筋都算了
2008-06-18 11:17:53
-
你可能股筋没选择好.
2008-06-18 10:45:45
-
如果你说的是柱子在基础里面的箍筋,那他就是个单只箍的
2008-06-18 10:48:54
-
在“肢数”的右边按钮单击,查询想要的箍筋形式,选定后即可
2008-06-18 10:49:25
-
箍筋肯定没设置好,你选择一个柱,查看属性,看看是不是4*2。
2008-06-18 11:09:16
-
看看箍肢是选的4*2吗
2008-06-18 11:15:17
-
按天天进步的回答操作就可以了。
2008-06-18 11:37:06
-
支持6楼:天天进步 的答案
2008-06-18 11:39:51
-
汇总计算后基础层中的柱箍筋只有大箍筋的量,没有小箍筋的量,为什么? 答:是没有小箍筋的量,基础层中的柱箍筋只有2根外围箍筋做固定用。
2008-06-18 11:42:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看