wanchang 2008-09-11 10:20:48 | 山西省 其他专业 | 538查看 5回答
请输入您要解决的问题图纸中板配筋图中只说明:板的支坐配筋为A8-200,是否为双层双向6
图纸中板配筋图中只说明:板的支座配筋为A8-200,是否为双层双向,(没有关于负筋和受力筋的其他说明),如何解决问题补充:是一层的板,板的支座配筋是指负筋还是受力筋. 其他的板配筋图中都有负筋配筋的大小的长度一层图上没
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你咨询一下设计院 吧,怎么会没有负筋和受力筋,那么板怎么承重呀?
2008-09-11 10:25:23
-
你那是一层或是顶层板么?如果是的话你可以用A8-200布置为双层双向的!
2008-09-11 10:28:21
-
不能理解为双层双向。 如果板中就没有画钢筋,只是这样说明,就是标注遗漏,找设计院。
2008-09-11 10:31:55
-
这个问题我以前遇到过,1、你先看结构总说明中板的受力筋如何配置,还有A8-200为支座筋在只有图样而没有单独注明配筋情况下才可使用;2、若图纸总说明中及板配筋图中均未提到板的受力筋配置情况,再打电话问询设计公司。
2008-09-11 10:39:37
-
一般来讲,板的支座配筋应该是负筋,但没有其他说明,你也不知道长度呀。还是咨询一下设计的吧。
2008-09-11 10:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看