wd电气 2020-03-17 10:37:54 | 山东省 安装预算施工结算 | 1351查看 3回答
应急照明箱系统图出线位置有两根线是什么意思?
请问正常的WLE1回路下面有出来一路是代表什么,算量的时候需要算两根管吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是一根管,两路线(3根+1根),即;4根线共管敷设。
2020-03-17 10:40:39
-
应急照明箱系统图出线位置有两根线是一根管穿4线,只是其中一根是应急电源。
2020-03-17 10:39:52
-
WLE2一路共4根线,2根是一路正常照明,一路是停电后消防应急照明连个合并一路。所以只算一根管。线 管*4
2020-03-17 10:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看