记思 2008-06-21 10:16:51 | 辽宁省 其他专业 | 1175查看 10回答
定义梁钢筋时,图纸上标注有2G12,我是按图定义的
定义梁钢筋时,图纸上标注有2G12,我是按图定义的,但其中有一跨是2G14,我在原位标注中这一跨输入2G14,但计算结果中却把 这一跨的2B12也算上了,这是重复计算!,我担心上下通长筋遇到这情况也会出现这种重复计算可能,请问各位高手,原位标注应注意什么,我是很担心的.
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我觉得,你应该了解一下集中标注与原位标注的区别 也就是说学习一下钢筋平法 当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注
2008-06-21 10:46:16
-
建议你应该在原位标注或者梁平法表格中输入相应信息,这样的话在对应的跨输入对应的数据就不会出现重复计算的问题了,建议最好还是用表格输入法,这样更直观一点。
2008-06-21 11:27:11
-
最好用平法表格进行标注,在里面可以针对每一跨进行标注和修改。
2008-06-21 10:20:04
-
你一定是在集中标注中也标注架力筋2G12了,把它删除这部分钢筋都在原位标注中体现看一下,应该就正确了
2008-06-21 10:21:33
-
原位标注跟通长筋基本没关系,你只要对着图纸上的原位标注来就不会出现什么问题的。
2008-06-21 10:22:34
-
遇到这种情况的时候你要分开输入侧面构造钢筋。要不然软件就会重复计算了 输入方法应该是:比如举一个例子:比如集中标注里是2G12通长梁侧面钢筋你这跟梁有5跨,其中第三跨是2G14。应该这样输入: 第一跨 2G12[1-2] 第二跨 第三跨 对应着的第三跨输入2G14 第四跨,最后输入:2G12[4-5], 第五跨
2008-06-21 10:23:15
-
我建议你要是画框架梁时,最好在梁平法表格里输入为好,它真对每一跨的内容什么都含在内了输入时还方便
2008-06-21 10:25:00
-
你在集中标注中可能是定义了2G12,所以软件自动布置了所有跨都是2G12,你应该在表格输入的第一跨修改2G12[]括弧里的跨设置,到有2G14这跨断开,再从下跨设置2G12,这样就不会重复计算的
2008-06-21 10:28:39
-
在集中标注的地方改一下...
2008-06-21 10:33:15
-
在原位标注中,出现这种情况,如果2B14是下部筋不能在通长筋中输入,应该在下部钢筋中分别输入每跨钢筋,这一跨输入2B14;同样,2B14是上部钢筋,也应该分别每跨输入。如果2B14是侧面钢筋中的腰筋,就在图纸所标识跨处输入即可
2008-06-21 10:34:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看