• 屋顶的40厚的细石砼,内有配筋,应该在图形里还是在

    屋顶的40厚的细石砼,内有配筋,应该在图形里还是在钢筋里做呢?因为钢筋里面是没有屋面的,但在图形里面又不能配筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    屋顶的40厚的细石砼,内有配筋,应该在图形里还是在钢筋里做呢?因为钢筋里面是没有屋面的,但在图形里面又不能配筋 答:你可以用板构件来定义屋顶的40厚的细石砼层面,用板的受力筋来定义网片钢筋,也可以在单构件输入中来完成

    2008-06-21 19:38:23 

  • 那个工程量在表格输入中去解决。

    2008-06-21 22:19:03 

  • 一 般 不 用 算 钢 筋 啊 . 定 额 中 有 细 石 砼 保 护 层 (有 筋 )和 (无 筋 )两 种 ,你 只 算 量 ,按 定 额 套 就 行 了 啊

    2008-06-22 01:01:36 

  • 在图形中,因为定额里自带了钢筋用量,你查一下你们当地的定额,看定额里包括钢筋用量没有.如果有.那就不用别行计算,如果没有.你可以在钢筋抽样里在单构件中用手算.

    2008-06-21 18:21:21 

  • 直接在单构件里输简单方便

    2008-06-21 19:07:47 

  • 你可以在钢筋里的屋面层画40厚的板(范围同图形里的屋面),然后用板受力筋的底筋画,这样就可以了,要不然,你也可以通可测算一平 方米的含钢量,在图形里直接套上含量也可以。

    2008-06-21 19:09:05 

  • 建议在钢筋里用板布置,布置在女儿墙的那一层,修改一下底标高,用板的受力筋来定义钢筋网片,也可手工算钢筋量呵呵

    2008-06-21 20:53:40 