leijunfeng 2008-06-24 09:00:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 550查看 5回答
关于图形算量的几个问题,急!!2
1、内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,实际做法为:各楼层墙底不用布置钢板网,在软件中如何只计算三边?有无快捷的方法; 2、窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?有无快捷的方法; 3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法? 建议用“分层1”“分层2”处理。
2008-06-24 09:35:44
-
1、用单墙面装修 2、窗边的构造柱修改属性及名称, 3、反梁分成两层设置,如500高的梁,上返200,在本层设300,在上层设200。
2008-06-24 09:07:53
-
窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?布置门窗洞后软件自动扣除,不用考虑。 布置翻梁时图形算量会提示构件布置超出层高,如果不影响板量,可以把梁顶标高降下来,有影响将梁分为两层布置,修改上部梁顶标高。 内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,只计算三边用线构件布置,利用长度*高度代码计算。
2008-06-24 09:13:52
-
1、内外墙钢板网图形算量按墙的4周计算,实际做法为:各楼层墙底不用布置钢板网,在软件中如何只计算三边?有无快捷的方法; 答:软件中在墙构件的工程量代码中提供了“钢丝网片长度”代码。 2、窗边构造柱图形算量计算墙体拉接筋时,按全高布置,其实靠窗侧在窗户处没有拉接筋,在软件中如何扣除?有无快捷的方法; 答:在钢筋软件中在墙构建类型下建立“砌体加筋”构件,画上,汇总计算,软件会自动计算,并扣除窗高度范围内的加筋数量 3、布置翻梁时图形算量会提示构建布置超出层高错误,谁有好的解决办法? 答:将一根梁分成两根,按梁高分,一根绘制在当前层,另一根绘制在上层(需要修改标高)。比如,上翻梁总高800,上翻300,则定义构件时在当前层梁高为500,上一层梁高为300,(比如当前层顶标高为3m,)则需要修改上一层的梁起点、终点顶标高为3.3m。
2008-06-24 09:22:26
-
1、可以采用保温苯板来代替钢板,手动布置,需要哪道墙,就布置哪道墙。构件做法中选择钢板网定额,即可 2、布置好窗户后,软件会自动扣除的 3、可以布置到分层中
2008-06-24 09:24:30
-
请教几个问题: 在图形算量软件里,在墙的类别里面怎么没有女儿墙?
1.在图形算量软件里,在墙的类别里面怎么没有女儿墙? 2.画雨棚的时候 是不是 要画辅助线才行啊? 3.空调板 应该怎么画?则呢们定义? 谢谢!!
-
图形算量汇总计算后,请问:1、剪力墙的混凝土量里包括了暗柱的混凝土量吗?2,、暗柱是不是直接并入剪力墙一起套直行墙子目?求解
-
在图形算量中定义墙时,在定额中找不到相应的砌块材料该如何设置,是不是材料也可以换算,怎样处理这种换算?问题补充:另外在定义墙时,有一项砂浆标号,如果这项空白,在做法中套上定额,是否影响算量?
-
我刚刚进行汇总时突然广联达自动关闭,我中途一次都没有保存,我是直接新建工程做的,请问一下我的东西还能找回来吗?明天就要交量了,非常急,拜托各位帮帮忙。。。现在软件也进不去勒,一直提示数据已存在
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看