stevenxu 2008-06-24 10:11:13 | 天津市 其他专业 | 1375查看 8回答
关于构造柱的砌体加筋问题m
如果两个构造柱间距较小,如何布置砌体加筋,要不要两个构造柱都布置加筋。如都布置的话,两个构造柱之间会出现重叠的部分,如何办?????
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要从受力角度来考虑这个设置问题,砌体加筋的目的是因为墙体在受力变形时是按45底角变形破坏的,所以构造要求设置砌体加筋,设计人员也是根据这个原则进行的,构造柱的设置,目的它是起到抗震的构造要求,设计时墙体过长,刚度验不够,架设构造柱,提高墙体刚度满足要求,另一种是根据抗震规范要求设置构造柱.明白上面的道理后,那么砌体加筋的原则也就确定了, 1,房屋转角处有构造柱的地方; 2,十字形交叉有构造柱的地方; 3,T字形交叉有构造柱的地方; 4,墙体长度超过6m中部有构造柱的地方; 在一面墙上两个构造柱相隔小于6m,只需画一个砌体加筋,但L形和T形优先.
2008-06-24 10:53:47
-
在属性里修改砌体加筋的钢筋长度,使它们不重合。
2008-06-24 10:14:35
-
应该是两个柱子都应布置砌体加筋。
2008-06-24 10:15:31
-
答:如果间距很小,看具体的施工工艺,先砌墙后浇柱,可以设置成通长,用一个构件,变通处理。 如果是填充墙植筋,就没必要贯通了。 一看施工工艺 二看受力情况
2008-06-24 10:18:17
-
如果两个构造柱间距较小,布置砌体加筋出现重叠时,可以在两个构造柱之间拉通布置加筋。在属性里修改砌体加筋的钢筋长度和弯钩,使它们不重叠。
2008-06-24 10:19:37
-
在砌块施工里面有,但是实际施工中,砌体加固钢筋是起到连接作用的,我个人认为应该要有的,但是在软件中可以修改钢筋产度实现。
2008-06-24 10:22:02
-
如果两个构造柱间距较小,如何布置砌体加筋,要不要两个构造柱都布置加筋。如都布置的话,两个构造柱之间会出现重叠的部分,如何办????? 答:两个构造柱间距较小是多少?如果是150以内是要通过去,长度=布置砌体加筋+间距较小的距离。这样的话,你在表格中去做为时间最短。
2008-06-24 10:31:00
-
1、出现您所说的情况两个构造柱间距较小,布置砌体加筋出现重叠,工程施工中一搬是将两个构造柱之间拉通布置加筋。 2、您按以下步骤试一下: (比如两个构造柱240*240净距1200MM)选中砌体加筋--定义构件--新建砌体加筋--在参数化截面类型--选择一字形(或图纸中的柱形状)--LS1为1000--LS2为1200+240+1000=2440--确定--选择构件--在图中在左边的构造柱上点上即可得到两个柱之间拉通的加筋。 3、还有你可以用两个一字型砌体加筋进行绘制,同样两个构造柱240*240净距1200MM为例,左边的柱将LS2改为600,而右边的柱将LS1改为600即可解决您所说的问题。
2008-06-24 10:43:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看