• YJV-1KV 3*25+1*10+1*75 电缆型号正确吗?

    路灯照明图纸原设计: 路灯电源干线+PE线 YJV-1kV 4X25+1X16

    业主提供清单里改为:交联聚氯乙烯绝缘护套分色电缆(路灯电源干线+PE线) YJV-1KV 3*25+1*10+1*75

    请问这种型号的电缆是正确的吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不对,,这个你最好发函问下业主,确定一下,PE线通常是大于火线的1/2就可以了,,,

    YJV-1KV 3*25+1*10+1*75这种应该算非标了吧,,估计真这样做都要定制了

    2020-03-30 09:33:38 