Scropio 2020-04-02 13:36:25 | 山东省 安装 | 1912查看 2回答
风机模块和防火阀关系?
消防电图纸中,M这两个图例就代表一个是吗?——风机模块(含模块箱);
有三根线连接这个输入输出模块(信号/电源/风机控制线)?
风机模块和防火阀之间连接问题:
请问:1.此处连接是只有信号线吗?系统图看着还画了一根电源线,但平面图没有。
2.防火阀自身上还有模块吗?此处需要识别这个防火阀吗?暖通肯定识别了。
3.还是此处只需要连接线就行了?有人说这根信号线是两根线?需要倍数计量吗?
万分感谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
此处模块应该为两个,一个输入输出模块是控制风机启停的,一个输入模块是监控防火阀开闭作用;
联动系统中到风机的输入输出模块导线应包含电源线和信号线,而到防火阀的只需要信号线
另外还有一根直控线K,直接控制风机启停,不需要模块
2020-04-02 13:49:25
-
模块控制防火阀开、关状态
2020-04-02 13:44:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看