• 风机房里:防火阀输入模块控制防火阀启闭;

    风机房里:防火阀输入模块控制防火阀启闭;平面图上只有一根信号线,但是施工人员告诉我,此处应该是两条线,另一根是反馈信号线?对吗?需要提两根线的量吗?广联达中怎么操作提量?

    还有这根反馈信号线到底是什么线型和规格种类?预算需要提这个工程量吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风机房里:防火阀输入模块控制防火阀启闭;平面图上只有一根信号线,但是施工人员告诉我,此处应该是两条线,另一根是反馈信号线?对吗?需要提两根线的量吗?广联达中怎么操作提量?

    首先根据防火阀的种类配置模块也不一样,也就是70度防火阀配置信号模块,就是2根总线,也就是反馈线。另一个就是280度防烟防火阀,这个需要配置输入输出模块,也就是4根线,2根电源线加2根总线也就是回答线。

    还有这根反馈信号线到底是什么线型和规格种类?预算需要提这个工程量吗?

    一般大多计算消防接线就计算到模块,其实模块还要与防火阀相连,这部分也要到线,这部分也有你也有你说的反馈线。只不过用量不大不好计算,所以大多预算员忽略了。


    2020-04-02 22:30:01 

  • 防火阀输入模块控制防火阀启闭;平面图上只有一根信号线,,但是施工人员告诉我,此处应该是两条线,另一根是反馈信号线?对吗?需要提两根线的量吗?

    答:不对。是需要两根线,一根24V电源线(供模块工作的电源),一根信号线,既可以向消防控制室报告火灾的信息,也可以接受消防主机发出的控制信息(开启或关闭防火阀的信息指令)

    2020-04-03 09:07:18 