123 2020-04-02 14:25:13 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 1479查看 5回答
请问老师T接端子处需不需要计算电缆终端头?
1.支电缆和主电缆通过T接端子连接,在下方的位置主电缆没有断开,只计算支电缆一个终端头?
2.在上方的位置,是主电缆的末端,需要计算一个主电缆的终端头和一个支电缆的终端头吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
下边的T接箱是三个电缆头
上边的不需要T接箱,电缆直接进箱
2020-04-02 14:29:24
-
是的,你理解的正确,T接段子处不需要做电缆头
2020-04-02 14:32:19
-
1.支电缆和主电缆通过T接端子连接,在下方的位置主电缆没有断开,只计算支电缆一个终端头?可计算一个中间头
2.在上方的位置,是主电缆的末端,需要计算一个主电缆的终端头和一个支电缆的终端头吗? 不计算
2020-04-02 16:19:46
-
一、上面箭头处,不需要电缆头,直接通过。
二、下面T接处,计算3个电缆头。
首次提交 2020-04-02 17:17:02 最近修改2020-04-02 17:17:20 (修改过1次)
-
答:T型接线箱电缆是断开的,有几个方向就做内处电缆头。(除最后一个直接进电表箱外)线夹穿刺主电缆是不断开的,只是剥皮。
2020-04-02 21:25:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看