请教一下消防报警的问题
消防报警中从消控室到各层的消防端子箱或者总线隔离器,是从消控室直接一路线串联起各层来么?还是一层一路?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是从消防控制室一根线出来然后分支到各端子箱的
2020-04-06 11:13:53
-
总线制是从消控室直接一路线串联起各层来,分线制是一层一路或者几层一路,也要看总的点数的
2020-04-06 11:03:41
-
总线制的
2020-04-06 11:17:56
-
如果一路可以满足规范要求,就是一路连起来
不能满足,就需要增加回路数,具体看设计图纸
2020-04-06 11:21:52
-
总线制是一路线分支到各层,多线制则是一路一路到楼层,现在常用,这样便于维修
2020-04-06 14:37:08