LXZ 2020-04-07 12:01:35 | 海南省 安装预算安装算量GQI | 752查看 4回答
消防线缆根数问题
按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
照这个说明,线缆不都是单芯的,比如RVS就是ZR-RVS-2*1.5两芯电线
2020-04-07 12:06:27
-
按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题
答:这个只是表示单根线的型号和规格,具体根数需要根据属性去设置
比如信号二总线:型号:ZR-RVS-1.5mm2,共计两根
比如电源线:型号:ZR-BV-2.5mm2,共计两根
2020-04-07 12:42:42
-
按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题
设计者应该不是这个意思,首先RVS都是绞线也及时2芯或者4芯,没有单芯的,设计者说的是截面积,没有说芯数,BV肯定应该是单芯的 ,BTTQ也是单芯 ,RVVP应该是多芯软线,具体芯数应该问设计者或者参照常规。
2020-04-07 12:45:10
-
RVS表示的就是双芯导线,后面只是说明截面积,没有具体根数的,都要应该是双绞线
2020-04-07 12:48:33