helly 2008-06-28 09:05:55 | 河南省 行业软件 | 2009查看 8回答
请问大家,已知道配电箱的内部配件详图,怎么确定配电
请问大家,已知道配电箱的内部配件详图,怎么确定配电箱的长宽高?问题补充:图上只给了里面的配件,没有箱体尺寸!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问大家,已知道配电箱的内部配件详图,怎么确定配电箱的长宽高? 回答:具体按以下参照计算 1.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM, 2当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM, 3当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM, 4当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线. 当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线
2008-06-28 10:02:01
-
照明配电箱的周长确定:宽度按250MM计,长度按1P2CM计算另加5CM,1P就是单相1个回路,带漏电的1回路按2P计
2008-06-30 15:00:04
-
这个在施工图上已经标出了.我们照图算就行了. 一定要知道的话,就问一下设计人员.
2008-06-28 09:16:56
-
答:河南地区的配电相的大小按周长进行统计,按个进行计算,在电气图纸有相应的尺寸和说明。
2008-06-28 09:18:55
-
请问大家,已知道配电箱的内部配件详图,怎么确定配电箱的长宽高? 答:一般我们都是去厂家询问配电箱的价格,厂家会根据你的系统图设计出 箱子的具体尺寸及价格,在没有知道具体的箱体尺寸之前,我建议你可以根据 箱子里的配件个数,再结合与这个箱子差不多的配电箱,进行初步估算下,以 便你继续进行计算,不耽误时间。
2008-06-28 09:55:07
-
施工图上应该标注配电箱体的型号,根据型号就能确定箱体尺寸。
2008-06-28 12:23:15
-
配电箱的尺寸是根据内部开关及其他电气配件的数量多少而定的,一般尺寸在200*300、400*500、2000*500等等,图纸上应该有标注,如果没有的话就询问出图单位并打电话找配电箱厂家,两者进行对比才能确保无误
2008-06-29 22:19:27
-
我是专业做安装工程预算的 答:这种情况; 打个电话,问问设计院吧==确保无误。 估计的容易出错。
2008-06-29 06:53:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看