wjp8410 2008-06-28 16:20:42 | 山西省 其他专业 | 609查看 8回答
现在很多工程在底部几层用约束边缘暗柱,对这中构件怎
现在很多工程在底部几层用约束边缘暗柱,对这中构件怎么处理?问题补充:我向对以上回答问题的几位同志表示感谢,请你们把问题弄明白,我不是不会画暗柱,我是想问你们怎么处理约束区域长度内的纵筋和拉筋?不要为了挣分乱回答
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件GGJ10.0中有暗柱的功能呀,你可以进行相应的设置,或是自定义暗柱也可以进行自适应暗柱,看哪个适合你,加进去的暗柱会考虑与墙钢筋的关系的
2008-06-28 16:25:28
-
软件中有专门的属性构件,在暗柱的多边形构件中L、T、一型均有约束边缘构件的编辑图形
2008-06-28 17:32:07
-
现在很多工程在底部几层用约束边缘暗柱,对这种构件怎么处理? 答:建筑工程的约束边缘柱,一般的用于 -1层~三层。 本人的处理方法:图纸中明确的暗柱,按正常的暗柱方法,布置处理,边缘构造所加的纵筋和拉筋在经过手工计算出后,在单构件中输入。
2008-06-28 18:26:45
-
按暗柱定义好画就是了.暗柱定义里有很多类型,选择你图纸用到的定义好画上就好了,一层画好了,如果其他层都是一样的,可以楼层复制构件就可以了,只画一遍,快.
2008-06-28 16:27:03
-
算量里,暗柱不用画,因为都按计算,钢筋里是要画的,不过墙钢筋遇到暗梁暗柱不断开,只要再画暗柱,输入暗柱钢筋就可以了,软件会自动计算的。
2008-06-28 16:27:12
-
约束边缘暗柱,就是剪力墙当中按照抗震设计规范设计的剪力墙的暗柱,你可以在剪力墙构件当中有暗柱的构件的,直接定义,选择不同的参数化图形,然后画到图上,暗柱和剪力墙都要画的,但剪力墙的纵筋不通过暗柱,水平筋通过,软件会自动计算剪力墙的纵筋根数和暗柱之间的扣减关系的, 在图形里暗柱可以不画,因为暗柱的砼和模板都是剪力墙的,在钢筋中必须画,一般剪力墙结构是先画钢筋再导入图形的,导入的时候会归入到墙中的
2008-06-28 16:27:51
-
同志,是你刚才没把问题说清楚啊,关于长度,不在输入尺寸的同时已起到了约束作用吗?>
2008-06-28 16:34:37
-
一种方法是在定义构件暗柱属性中将其截面包括约束边缘的尺寸即可,另一种是在属性中截面是按暗柱定义约束边缘的钢筋在其它钢筋中输入。
2008-06-28 17:20:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看