九转回魂 2008-07-01 09:47:49 | 河南省 其他专业 | 687查看 18回答
局部偏轴线的框架梁怎么做m
局部偏轴线的框架梁怎么做 一个十跨的梁 其中中间3跨是偏轴线的, 要是打断设偏移距离,那梁就断成三个梁了,钢筋是不是就按三道梁来生成了? 实际是一道梁的,问题补充:打断后的梁改为偏轴线后是合并不了的。
全部回答 (18) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是一道梁,轴线不在一线上的话,钢筋是无法贯通的, 所以设计是有问题的,应该是三道梁才对。
2008-07-01 09:53:11
-
可以按三道梁来计算,计算出来的结果可以和画一道梁的结果进行对比,如果相差不大就可以直接按一道梁来计算
2008-07-01 10:27:03
-
要是想偏移只能断成3个梁,量会差50KG左右(可以自己测一下啊),偏移后就不能合并了,要是整个工程就几个这中情况那就不用太在意了,
2008-07-01 10:33:46
-
严格说是设计有问题,要是这种情况不多且工程较大的话,就按一根梁处理吧,楼上各位师傅都有道理
2008-07-01 10:39:40
-
直接分成在三道梁绘制就可以了
2008-07-01 10:41:27
-
如果是一道梁,轴线不在一条线上的话,钢筋是无法贯通的,所以应该是三道梁才对。
2008-07-01 10:41:44
-
先按三根梁来绘制,然后再用钢筋的编辑功能修改钢筋的锚固长度
2008-07-01 10:47:18
-
答:应该为三道,设计者偷懒了。
2008-07-01 09:49:22
-
对于钢筋不偏移也可以计算,量差不会太多,真不行就在单构件输入里处理一下吧。
2008-07-01 09:51:13
-
你可以先把这十跨的梁按一道来绘制,然后再把这三跨偏轴的梁打断,用偏移功能把它们偏移,最后再合并为一道梁,只有合并了梁才是对的,钢筋的量不会差别很多。
2008-07-01 09:51:16
-
那就断成三个梁计算
2008-07-01 09:51:16
-
你的梁是不是变截面的的啊! 你不怎么会一根梁成3段的偏移呢 其中的一边是不是一样齐的呢,如果是变截面你可以在
2008-07-01 09:54:57
-
建议打断偏移,如果图纸是偏移的情况实际施工肯定也是按三段梁来施工的,所以我认为钢筋就按三道梁来生成
2008-07-01 09:55:13
-
你就按三根梁来分别画,分别定义钢筋信息,然后绘制,汇总计算,再在计算式里修改钢筋信息,因为断开了,就会多算锚固和多扣保护层,修改后点锁定构件.
2008-07-01 09:55:35
-
肯定要变为三根梁了,至于梁偏移了钢筋的布局就会变为三根.
2008-07-01 10:02:27
-
我开始遇到和你相同的问题,一跟梁的其中几跨不在同一轴线上,可以用偏移(shift+左键)来画,梁不在同一轴线上钢筋在支座处锚固,所以断开没有影响的.
2008-07-01 10:08:11
-
要按三根梁算吧
2008-07-01 10:11:31
-
象这样的梁你不用考虑,直接分为三道,画上计算即可。
2008-07-01 10:15:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看