-
黑夜彩虹 2008-07-02 22:19:00 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 2117查看 17回答
1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的
1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的规定,如有,在第几页? 2、剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度扣不扣暗柱的长度?软件中是扣除的,但水平方向的钢筋软件中是没扣的。
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗住的保护层按剪力墙来计算 软件计算的是正确的 垂直筋要扣除暗住,水平筋是通过去的。
2008-07-02 22:26:28
-
暗柱的保护层跟剪力墙一样
2008-07-03 08:45:18
-
1.暗柱保护层与砼墙一样,地下不小于25mm,地上15mm; 2.暗柱里不再布墙竖向钢筋; 违弃法律的,夸奖恶人;遵守法律的,却与恶人相争.
2008-07-03 09:08:46
-
暗柱的保护层按照剪力墙来计算,图集03G101中P33页是依据环境类别、砼强度等级来计算保护层。剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙竖向钢筋根数时长度应扣除暗柱长度,但水平筋应该是贯通设置。详看图集03G101-1 P47 P48
2008-07-03 09:35:16
-
图籍上说明水平筋是要伸到暗柱远端的所以你认为没有扣 主筋是要扣暗柱的是从暗蛀出来1/2JLQ主筋间距开始布置第一根 保护层应该图纸的设计说明里说啊,它应该说明剪力墙边缘构件保护层是多少
2008-07-02 22:28:57
-
暗柱保护层为30MM, 剪力墙竖向筋扣暗柱的长度,剪力墙水平筋遇暗柱时为穿过计算。
2008-07-02 22:29:12
-
1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的规定,如有,在第几页? 2、剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度扣不扣暗柱的长度?软件中是扣除的,但水平方向的钢筋软件中是没扣的。 答: 1.暗柱保护层 15mm 2.竖向肯定扣除,水平是通长的
2008-07-02 22:32:02
-
1.构造异缘柱,转角柱等暗柱的保护层同墙,结构设计总说明一般都有的 2.剪力墙水平钢筋要升入暗柱再转折15D,为什么要扣呢,看查看相关的剪力墙水平筋计算方法,下面列举一二
2008-07-02 22:43:23
-
答:暗柱是剪力墙的一部分,是剪力墙在节点部位的加强构造,它的保护层同剪力墙的保护层。 计算剪力墙垂直钢筋时扣除暗柱,水平筋是通过暗柱,软件计算没错。
2008-07-02 23:04:30
-
暗柱是剪力墙的一部分,是剪力墙在节点部位的加强构造,它的保护层同剪力墙的保护层。 计算剪力墙垂直钢筋时扣除暗柱,水平筋是通过暗柱,软件计算没错。
2008-07-02 23:14:24
-
问;1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的规定,如有,在第几页? 答;我定义一个暗柱构件输入图中后(L型a、b、c、d 均为200,剪力墙厚 200),箍筋计算式=2*(200+200-2*30+200-2*30)+2*(11.9*d)+8*d,说明暗柱的保护层是30mm。 问;2、剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度扣不扣暗柱的长度?软件中是扣除的,但水平方向的钢筋软件中是没扣的。 答:剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,扣剪力墙的竖向钢筋的根数,水平方向的钢筋长度为;净长-保护层+设定弯折-保护层+设定弯折。
2008-07-02 23:16:46
-
问题:1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的规定,如有,在第几页? 2、剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度扣不扣暗柱的长度?软件中是扣除的,但水平方向的钢筋软件中是没扣的。 这位同行兄弟,你的学习精神真的可佳,但方法上有点问题。 钢筋混凝土结构构件的保护层一般来说应该在单位工程的结构设计总说明中去寻找,图集中是共性的构造,而施工图是根据工程所处的环境来具体设计的。第2个问题请相信软件吧,如果软件连这一点都有疑问、还存在问题的话,那就是骗人的软件、骗钱的软件啦。
2008-07-03 05:11:28
-
1、暗柱的保护层到底应该是多少,图集中有没有明确的规定,如有,在第几页? 2、剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度扣不扣暗柱的长度?软件中是扣除的,但水平方向的钢筋软件中是没扣的。 回答:暗柱的保护层和剪力墙一样为2.5cm,图集中有规定在03J101中,有暗柱的地方就没有剪力墙的竖向筋,水平筋是贯通的
2008-07-03 07:20:57
-
暗住的保护层按砼墙的保护层 剪力墙垂直筋要扣除暗柱部位的,外水平筋是连续通过去的,
2008-07-03 08:11:16
-
暗柱的保护层是同剪力墙的 剪力墙中有暗柱,在计算剪力墙中竖向钢筋的根数时,长度是扣除了的,水平的钢筋是直通的,所以软件计算的是正确的。
2008-07-03 08:13:00
-
暗柱的保护层一般同普通柱.
2008-07-03 08:23:12
-
暗柱的保护层同剪力墙,水平筋穿过暗柱,竖向筋扣除暗柱宽度,
2008-07-03 08:29:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看