• GTJ中门的标高是按建筑标高走还是按结构标高走

     

    我的图形建模时是按结构标高的建的模型,在绘制门时,如果按建筑标高走,门就会有个离地高度,这个高度是地面厚度,这样的话绘制上以后,门下面会有一段墙,但是实际工程中门洞是没有这段墙的。。。请问怎么处理这个问题呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 门的标高是按建筑标高 。

    2020-04-22 14:24:33 

  • 按结构设置楼层层高  门离地高度按建筑标高设置

    2020-04-22 14:24:56 

  • 门是建筑标高,因为你的门是在做完成地面做后才安装的门,要不你的门是开不开的

    2020-04-22 14:25:42 