• GTJ算量楼层按建筑标高还是结构标高?

    GTJ算量楼层按建筑标高还是结构标高?结构标高绘图方便,但是室内门按建筑标高插入时,门下建筑标高与结构标高之差处全为砌体,砌体工程量是不是多了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    门的标高不会影响砌体的工程量的,你仔细想想,你门往上往下一点,始终只是扣门的面积,。一般都是结构标高创建工程,窗的标高需要加上建筑结构高差,门一般都不用加高差了,就定义层底标高

    2021-03-28 09:20:44 

  • 按结构标高设置楼层

    2021-03-28 09:19:04 

  • 不会多,层高是固定的,洞口尺寸四固定的,靠上、靠下扣减的粮食一致的。

    2021-03-28 09:19:30 

  • 正常按结构标高来定义楼层标高

    2021-03-28 09:20:24 

  • 你统一选择其中一种定义就没有影响

    2021-03-28 09:22:39 

  • 你的错误在于把实际施工少干的当成多算的了,一般实际施工门下边确实直接做地面,不会砌砖,但假如两个房间的高差很大,比如1米,那你是不是得砌一米的门槛啊,所以不存在多算,只是实际少干了

    2023-07-16 16:28:31 