gallan 2008-07-04 13:16:40 | 北京市 其他专业 | 6146查看 10回答
构造柱的箍筋加密区一般是多少?如果与图纸设计中要求
构造柱的箍筋加密区一般是多少?如果与图纸设计中要求的加密区长度不一致,在广联达软件中如何处理?问题补充:图纸设计说明加密范围为400mm,软件要求输入的数值》=500mm
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱的箍筋加密区一般是多少? 答:一般的是上下各500和箍筋的加密一般的是钢筋接头处。 如果与图纸设计中要求的加密区长度不一致,在广联达软件中如何处理? 按照图纸的方法:在定义构件的其它属性中,直接输入加密的长度。 如图: 问题补充: 1、修改箍筋根数和手工计算一致后,锁定构件,然后利用复制构件的方法,布置其它地方的构造柱。 2、适当增加加密范围内的间距。如A6-120/200。
2008-07-04 13:26:11
-
砖混结构构造柱要参照05G329图集,里面构造柱箍筋加密需在钢筋搭接处和圈梁上下各500MM范围内都需要加密. 按照A8@100/200输入,软件是会考虑的,但软件是按03G101平法图集考虑的,对于砖混结构,构造柱,往往少算一部分,你自己要考虑进来。
2008-07-04 13:22:32
-
一般是上下加密区为500.加密区长度不一样,可以调箍筋的间距来改。
2008-07-04 13:25:46
-
如果与图纸设计中要求的加密区长度不一致,在广联达软件中如何处理? 看下图:
2008-07-04 13:28:22
-
如果软件中默认的构造柱加密区与设计图纸中不一致时,在构造柱的属性编辑器中“其它属性”中修改。
2008-07-04 13:29:42
-
如果设计已经给定,那么就应该按照设计施工,因为设计人员对其设计终身负责,谁也没有权力擅自修改设计,应遵重设计人员方案,所以直接在属性栏中修改为400即可。
2008-07-04 13:41:46
-
在去他属性修改~~
2008-07-04 13:46:11
-
我般是按500算的,
2008-07-04 14:05:01
-
平凡的我与圣诞老人的答案是详细正确的
2008-07-04 14:09:18
-
在构件属性里编辑其他属性即可
2008-07-04 14:17:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看