liushifu 2008-07-05 19:02:09 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 595查看 7回答
本工程地下室层高7.21米,标高为-7.26~-0
本工程地下室层高7.21米,标高为-7.26~-0.05米,一层层高5.1米,标高为-0.05~5.05米,在楼层设置中,我按照楼层标高输入地下室层高为7210,一层层高为5100,在绘制一层柱墙过程中,发现程序属性中底标高为0,我如何设置才能显示底标高是-0.05米。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你层高设置的不对,层高输入时是以米为单位的,地下室层高应该输入为7.21,一层层高为5.1, 如果是在钢筋抽样中,只要把首层地面结构标高(在工程信息中设置)设成-0.05就可以了,因为钢筋中-1层和首层的分界是用首层地面结构标高来分开的,在图形算量中,-1层和首层的分界是以+-0为分界,所以在首层中默认标高永远是+-0,如果你要改成-0.05的话,只能手工修改底标高了,建议不要修改,如果修改了会造成与-1层柱重合,还得修改-1层柱的高度,一般情况-1层和首层的柱都是同截面的,柱算在哪层也不影响算量结果
2008-07-05 19:33:50
-
*****实际你设置是对的. 你可以点地下室板--属性--顶标高改为-0.05即可. 没有必要吧?
2008-07-05 19:11:30
-
回答:你最好还是到工程设置里把-0.05改为0,这样输入和计算才比较准确。因为一层默认的为零,无法修改。不妨按我的办法试一试?这样会按照图纸很好建立构件。
2008-07-05 19:13:29
-
只要层高没错,不要在意是结构标高还是建筑标高。因为只要层高没错,其计算结果是相同的。
2008-07-05 19:21:41
-
在图形算量里,首层默认的标高就是零,在属性里改一下标高为-0.05就行了,墙高也要改过来。在钢筋抽样里如果在工程设置里设首层地面结构标高为-0.05,则首层默认标高会显示-0.05米。
2008-07-05 19:22:59
-
你说的是图形算量吧?如果是,正确。 如果是钢筋算量,在工程设置中该一层地面标高-0.050 ,就好了
2008-07-05 19:36:23
-
可以在首层地面结构标高中设置
2008-07-05 19:38:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看