紫蝶翩翩衣袂飘 2008-07-07 09:23:04 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 537查看 2回答
有个工程的地下室是个车库,从中间的一条轴线以南顶标
有个工程的地下室是个车库,从中间的一条轴线以南顶标高为室内地坪0,以北是0.45,车库的墙为37砖墙,首层是砌块,但是图形中是不允许超标高的,地下室高出的0.45我只有放到首层画,我用分叫墙画,但砖墙外偏250,砌块是300的,外偏200才对,但用分层墙画只能定义37墙的外偏,砌块就成了外偏202.7了,我该怎么处理呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建子楼层画啊 你那样不行的
2008-07-07 09:26:57
-
整体处理肯定不好处理。因为在图形里标高没有放开的,建议你把上层楼层的构件放到子楼层里处理。
2008-07-07 09:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看