水蓝色的风 2008-07-07 16:05:00 | 河南省 其他专业 | 931查看 14回答
在03g-101上的柱子有三种搭接方式1:绑扎搭接
在03g-101上的柱子有三种搭接方式1:绑扎搭接,2:机械连接,3:焊接连接,这三种搭接分别对应软件里的搭接设置里的哪些搭接方式。
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绑扎搭接指的是绑扎,机械连接指的是电渣压力焊、直螺纹连接、锥直螺纹连接,套管挤压等,焊接连接指的是单面焊、双面焊、对焊、气压焊。这些钢筋连接方式除绑扎计算的是钢筋的搭接度度,其余的全部计算的是钢筋的接头。
2008-07-07 16:51:28
-
在软件的“工程设置”中的“计算设置”界面中的“搭接设置”可以设置搭接方式。你可以在那里面看到是按怎么区别设置的。
2008-07-07 16:08:37
-
在软件计算设置可以设置搭接方式. 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以 上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查, 其质量应符合有关规程的规定。 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相 互错开。 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中 钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
2008-07-07 16:10:30
-
绑扎搭接一般是小于12的钢筋,焊接连接一般是14-22的钢筋,机械连接一般是25以上的钢筋
2008-07-07 16:11:59
-
除绑扎搭接是按搭接计算钢筋长度的,其余都是计接头个数的。 焊接连接常见的有,柱筋的电渣压力焊,梁筋的气压焊等, 机械连接有,锥螺纹,直螺纹,套管挤压等
2008-07-07 16:12:43
-
按照设计要求的搭接形式,在软件的工程设置里找到计算设置,再找到搭接设置,选择与设计要求相同的搭接形式进行设置。
2008-07-07 16:17:09
-
搭接方式要按现场实际情况确定。
2008-07-07 16:19:13
-
看图纸设计,根据当地定额规定调整,在河南这和损耗有关系。 钢筋接头的设置对钢筋的总量影响不小!慎重!
2008-07-07 16:24:05
-
常用机械为:电渣压力焊、锥螺纹连接、直螺纹连接和定额365页附注,定额子目为5-226,5-228,5-229,不计算搭接钢筋量 柱子绑扎计算钢筋量,不套365页子目 焊接连接可按定额216页第10项倒数3、4、5行要求设置
2008-07-07 16:25:53
-
广联达软件的搭接计算的方法和图集是一致的。 具体的算法可以按施工或图纸调整的。(水平向的搭接长度是可以调整的,竖向的搭接是按楼层计算的。) 如图:
2008-07-07 16:27:25
-
1:绑扎搭接:直接计算钢筋增加长度; 2:机械连接:是指锥螺纹连接、冷挤压套管连接,以个数计算; 3:焊接连接:是指电渣压力焊或电弧焊,以个数计算; 可以在钢筋算量中的工程设置--计算设置--搭接设置--设置用那种搭接方 式。
2008-07-07 16:30:53
-
根据设计要求,现在钢筋贵了,一般14的都要焊接了, 除了设计要求的柱子钢筋必须焊接以外,其他的连接方式基本都可以达到受力要求,剩下的就是看经济性了
2008-07-07 16:34:59
-
在软件的“工程设置”中的“计算设置”界面中的“搭接设置”可以设置搭接方式
2008-07-07 17:20:38
-
在软件的“工程设置”中的“计算设置”界面中的“搭接设置”可以设置搭接方式,要根据实际情况确定
2008-07-09 10:08:38
-
03G101—1第47页所示的水平钢筋锚固,为什么剪力墙水平钢筋搭接时没有交错搭接?
03G101—1第47页,所示的水平钢筋锚固1中,为什么左上角剪力墙水平钢筋搭接时没有交错搭接?但是左下角的剪力墙水平钢筋就交错搭接了,不明白这是为什么。
-
图集中描述的有三种 25% 、50 % 、100%搭接,但是没有说明在何种情况下选择相应的搭接率,很郁闷啊。 这三种搭接率的出处在哪?
-
我在计算柱子主筋搭接区域内箍筋的根数,柱子主筋搭接方式为绑扎,软件显示该区域长度为2.3*44*14,其中14为主筋直径,44为搭接修正系数*锚固长度,那么2.3是什么意思呢?请教一下。
-
03G101-1,钢筋节点图都是框架结构的,LZ、KL、WKL锚固搭接图。 有没有砖混结构的构件,如圈梁、构造柱钢筋搭接、锚固详图啊?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看