• 非框架梁算钢筋时为什么画轴线上与外侧算的钢筋量不同,正确的是否要每次都要延伸至梁边才可以吗?c

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖墙为支座时画到外边,砼柱梁为支座时,画到中心即可。

    2008-07-07 18:44:29 

  • 是不一样,到支座即可,不用到外边的。

    2008-07-07 17:56:01 

  • 我说的问题我在对决算时遇到过,如果不延伸,计算出来的钢筋就少,在计算钢筋时,梁画到哪里,钢筋就算到哪里

    2008-07-07 17:56:11 

  • 在计算梁的时候图纸设计的要求怎么计算在哪你就画在哪,另外梁只需画在支座处就可以了,因为梁是按照你实际画的来计算的,你画多少软件就计算多少

    2008-07-07 17:59:09 

  • 那当然不一样了,因为多一个120墙厚和少一个120墙厚.所以量就不一样.我们这里的普通梁是画至中线的,你要看你们那里的定额和当地的惯例是怎么布置的,

    2008-07-07 18:05:33 

  • 是要每次都延伸至梁边

    2008-07-07 18:12:32 

  • 不需要每次都要画到个边软件会考虑计算的只要画对就行

    2008-07-07 19:44:15 