• 请教:钢筋算量中,框架梁有好几跨,其中有一跨不但截面不同而且位置也不同

    请教:钢筋算量中,框架梁有好几跨,其中有一跨不但截面不同而且位置也不同。譬如:一跨梁中心线为轴线,其他跨梁为与柱边平齐。我的这架框架梁要先打断,再偏移,然后重命名,然后再布置钢筋吗?

    问题补充:我也担心如果梁打断的话,计算钢筋时会增加两个锚固,但是其中一跨的位置与其他跨偏移了100CM,不通心。实际施工可能是部分钢筋通过,部分钢筋锚固的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为你可以先打断该梁然后布置完钢筋进行汇总后,在编辑钢筋里进行修改,把多余的锚固删除,然后利用锁定构件的方式把这道梁锁定,这样就不影响梁钢筋的计算了.至于不同截面,那么只有在原位标注里进行修改了.

    2009-05-07 16:26:51 

  • 钢筋中识别梁跨是要连续的梁,实际施工过程中钢筋在你说的情况下也是连续通过的不会打断的,如果只是为了计算钢筋,建议不要打断梁,否则软件会多计算锚固的。截面不同可以在原位标注的时候,修改该跨的截面尺寸! 补充问题回复,偏移不超过柱子截面1/2的情况,上部钢筋施工过程中是在通过柱子的时候就开始做一个转折了,下部钢筋粱高大的要锚固,梁高小的直筋锚如粱高大的里,要是偏移超过1/2的时候就需要打断锚固了! 总之一个原则,只要符合实际,计算正确即可。

    2009-05-07 15:24:54 

  • 这种情况只能打断布置钢筋,因为其中的1跨不同心,钢筋时没法直通的,实际施工也必须断开。

    2009-05-07 15:36:24 

  • 钢筋中识别梁跨是要连续的梁,实际施工过程中钢筋在你说的情况下也是连续通过的不会打断的,如果只是为了计算钢筋,建议不要打断梁,否则软件会多计算锚固的。截面不同可以再原位标注的时候,修改该跨的截面尺寸! 顶下

    2009-05-07 15:39:19 

  • 可以在平法表格中输入梁的不同截面。

    2009-05-07 16:18:56 

  • 应该打断的,遵照实际的

    2009-05-08 18:48:49 

  • 在布置构建的时候就分段画,因为不同心,省的一次画通还得打断在偏移,实际施工一般钢筋也会断开,截面不同在原位标注里进行修改。

    2009-05-08 08:50:18 

其他类似问题 查看更多