• 暗柱和框架柱的区别??c

    我用CAD导入柱子图,发现有些暗柱被进入框架柱中,请问这样会对我的计算结果有影响吗??如果有影响,我如何方便把那些暗柱从框架柱中搞到暗柱中(不要告诉我要重新画呀)??暗柱是没有加密区和非加密区的是吧!!

    问题补充:暗柱一但导入到框架柱中是不能在属性中修改为暗柱的,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样对结果有影响。已经绘制上去后不重画也可以修改过来 其实等全部暗柱都导过去之后,你在框架柱里把暗柱的类别修改为“暗柱”,它们就会归到暗柱里去了,然后你切换到暗柱里看看就明白了。但同时你需要注意的是:虽然你的构件管理里的暗柱类别都修改为暗柱了, 但是你已经绘制在图中的暗柱的类型还没修改过来,你记得选中它们后再修改一次。因为暗柱的柱子类型为黑色字体的,属于私有属性。修改构件管理的这个属性,已经绘制到界面中的柱子类型不会随着变化,所以你要选中它们再修改一次

    2008-07-08 15:25:39 

  • 暗柱是剪力墙的加强带,应套墙子目.框架柱套柱子目.图形软件中不存在暗柱这个构件.从钢筋导入到图形时不应导入.但是套用正确子目不影响计算.

    2008-07-08 18:12:33 

  • 肯定会影响工程量计算,你可以选择需要修改为暗柱的柱子,点鼠标右键,在构件编辑属性栏将构件属性中的“框架柱”修改为“暗柱”即可,暗柱一般情况下箍筋不加密,但当构件主筋采用帮扎搭接时,按照03G101(新版)的构造要求,箍筋需要加密。

    2008-07-08 20:44:58 

  • 你导入完后需要把导入后的柱子的属性修改成暗柱,暗柱和框架柱的计算公式是不一样的。 但是个别比较规矩的矩形是修改不了的,你得重新定义再画到图中。

    2008-07-08 21:23:13 

  • 对计算结果没有影响,只要把暗柱与框架柱分开套定额就行。 暗柱有加密区和非加密区,你可以看一下03G101-1第21页

    2008-07-08 15:32:08 

  • 先在CAD图中看一下,哪些导入后为框架柱的在这个图中是用什么画的,如果在这儿就是框架柱画的导入后一定并会变的,先在这里修改后再导入

    2008-07-08 15:33:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题