李增军 2008-07-08 19:53:52 | 重庆市 其他专业 | 423查看 10回答
比如梁的下部钢筋有6跨,左右都是2B20,中间4跨
比如梁的下部钢筋有6跨,左右都是2B20,中间4跨为2B16,怎么设置它哟?我想是第1跨2B20与第2跨2B16要断开撒.因为钢筋大小不同撒.中间4跨钢筋相同,不必断开吗.是这样吗
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳表格里输入:1跨:2b20 2跨2b16[2-5] 6跨:2b20
2008-07-08 20:12:09
-
表格里输入:1跨:2b20 2跨2b16[2-5] 6跨:2b20
2008-07-08 19:58:18
-
梁底钢筋一般都是每跨都断开搭接的,
2008-07-08 19:58:30
-
需要断开的,GJG10.0梁钢筋只能一跨一跨输入,相同的梁钢筋可以用做法刷快速复制
2008-07-08 19:58:39
-
在集中标注中标注完后,在原位标注中将中间四跨的下部钢筋改为2B16即可。 梁的下部钢筋在每跨都是断开的,你可以查看03G101的梁配筋构造,软件默认的是图籍做法。
2008-07-08 20:06:32
-
不一定是这样的撒,断不断开实际与钢筋相同否无必然关系,当然钢筋不同必然断开,根据03G101-1可知梁下部筋如无通长则无集中标注,必然是在下部跨中原位标注,每跨可能相同也可不同。
2008-07-08 20:06:57
-
回答“比如梁的下部钢筋有6跨,左右都是2B20,中间4跨为2B16,怎么设置它哟?我想是第1跨2B20与第2跨2B16要断开撒.因为钢筋大小不同撒.中间4跨钢筋相同,不必断开吗.是这样吗" 建议在原位标注中,在每跨的“下部钢筋”中单独输入每跨的钢筋设置,这样梁的下部钢筋是断开计算的。
2008-07-08 20:28:03
-
您只需按照施工图纸设计要求在梁跨的原位标注或梁平法表格中输入正确的钢筋信息即可!即按照设计图纸输入钢筋信息即可。
2008-07-08 20:31:56
-
可以在原位标注梁的下部钢筋里输入:1跨:2b20、2~5跨2b16、6跨:2b20 ,像这样单独在跨里输入的钢筋就是一跨一断开,钢筋分别锚固在支座里。
2008-07-08 20:33:36
-
我认为这个问题应该是这样的,第一跨和第六跨与中间4跨断开是不可争议的。而中间4跨是否断开我认为(我也是这样做的)1、要看梁截面的宽度是否一至。 2、支座处两边梁底的高差是否在C/(hc-50)≤1/6(详03G101-1第61页)范围内。 3、要看中间支座的长度。 不能说应该断开或应该是通长。如果梁的宽度不一至,高度在C/(hc-50)大于1/6,中间支座比较长(长度大于两边钢筋的锚固有可能建设单位不同意贯通)就应该在支座处断开。否则还是应该贯通为好。
2008-07-08 20:56:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看