sh****@163.com 2008-07-09 15:09:29 | 辽宁省 其他专业 | 639查看 9回答
关于砌体中墙体与构造柱的砌体加筋定义构件的时候参数
关于砌体中墙体与构造柱的砌体加筋定义构件的时候参数图只有240墙的,只有1号筋和2号筋,那么我画的是430墙,参数图中没有怎么办呀?而砌体建筑抗震图集构造中却有(1号筋,2号筋,3号筋).那应该怎么办?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于砌体中墙体与构造柱的砌体加筋定义构件的时候参数图只有240墙的,只有1号筋和2号筋,那么我画的是430墙,参数图中没有怎么办呀?而砌体建筑抗震图集构造中却有(1号筋,2号筋,3号筋).那应该怎么办? 我的回答:430墙的砌体加筋定义可参考240墙的,3号筋可在其他加筋里输入即可。
2008-07-09 15:24:15
-
可以在钢筋属性中的其他加筋中,选用图形,输入钢筋信息即可。
2008-07-09 15:11:14
-
答:在其他加筋里输入
2008-07-09 15:12:17
-
也可以在表格中输入.
2008-07-09 15:21:17
-
可以在钢筋属性中的其他加筋中,选用图形,输入便可!
2008-07-09 15:21:32
-
可以增加1号或者2号筋来计算
2008-07-09 15:25:18
-
240的数据可以改成430的,3号筋在其他加筋中做
2008-07-09 15:27:14
-
选择并定义相应的砌体加筋形状,在定义的里面的"其他加筋"中自己选择定义即可。
2008-07-09 15:27:51
-
1.定义拉筋形式时,在第2行"砌体加筋形式"一栏中,选L-2形; 2.然后在第7行"其它加筋"一栏中,选18号和18号,两个; 3.注:每120一根筋. 以上是以"L"形为例,其它形式的亦然.
2008-07-09 15:30:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看