• 安装中YGV22-0.6/1KV-4*6+1*6-SC40是什么意思

    ygv是什么材质,计算时电缆长度需不需要乘芯数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,计算电缆长度不需要乘芯数

    2020-05-08 13:49:34 

  • 应该是YJV22,铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆,4根6平方加1根6平方的电缆,穿40钢管.不需要乘以芯数,但是要乘以系数(18定额的电缆是按照3、4芯编的,5芯电缆要乘以系数)。

    2020-05-08 13:52:48 