li****@126.com 2008-07-09 20:13:27 | 黑龙江省 其他专业 | 450查看 6回答
钢筋算量中剪力墙不连贯c
钢筋算量中剪力墙不连贯,-1层为剪力墙,1层为陶粒砌块,2层以上又是剪力墙,汇总计算提示不连贯,怎么处理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件在此处只是起到提示作用,点击确定即可,
2008-07-09 21:04:22
-
提示不连贯,你不用管、不退出让他继续算就行了。
2008-07-09 20:18:37
-
当提示剪力墙不连贯时,你点击否,软件会自动跳过计算的。
2008-07-09 20:25:16
-
提示不连贯。 跟你计算量 提示有未识别的梁垮一样。 只要你没有输入跟设置错误。 你点否。 他就会自动计算了。 那是一种提示. 并不是不能计算。
2008-07-09 21:02:08
-
回答“钢筋算量中剪力墙不连贯,-1层为剪力墙,1层为陶粒砌块,2层以上又是剪力墙,汇总计算提示不连贯,怎么处理” 建议你在设置-1层、2层的剪力墙时,在属性编辑中,在其它属性“纵筋构造”栏中设置为“纵筋锚固”,这样计算,你试试看是否还提示不连贯。
2008-07-09 21:03:14
-
同意楼上做法
2008-07-09 21:09:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看