M★gic one 2008-11-09 09:50:00 | 黑龙江省 其他专业 | 441查看 1回答
剪力墙垂直钢筋如何布置c
剪力墙垂直钢筋属性布置为(1)B18@100+(1)B16@100,但是在查看钢筋量或者是编辑钢筋中为什么在某一段比较短的墙上没有看见18的筋呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况一般出现在基础部分,下部有生根基础时有钢筋,无基础时无钢筋,说明次部分剪力墙无插筋,钢筋在上层连续布置。 检查上层钢筋,你会发现钢筋长度的变化。 还有种情况,此段墙上有柱或暗柱。 祝你成功!
2016-11-08 18:34:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看