• 剪力墙垂直钢筋如何布置c

    剪力墙垂直钢筋属性布置为(1)B18@100+(1)B16@100,但是在查看钢筋量或者是编辑钢筋中为什么在某一段比较短的墙上没有看见18的筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况一般出现在基础部分,下部有生根基础时有钢筋,无基础时无钢筋,说明次部分剪力墙无插筋,钢筋在上层连续布置。 检查上层钢筋,你会发现钢筋长度的变化。 还有种情况,此段墙上有柱或暗柱。 祝你成功!

    2016-11-08 18:34:31 

点我,有新答案通知你哦