18120843930 2020-05-15 09:06:24 | 福建省 安装预算 | 495查看 3回答
标注部分立管地上和地下分别采用那种材质管?
室内消火栓架空给水管道及自动喷淋给水管采用内外壁热镀锌钢管(PN=1.6MPa),管径小于或等于DN50采用丝扣连接,
管径>DN50为沟槽式卡箍连接。埋地消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电熔连接。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
内外壁热镀锌钢管
埋地消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管一般按分支管三通的地方才去变材质,不是刚好不埋地了就改了,,
2020-05-15 09:33:02
-
钢管或镀锌钢管
2020-05-15 09:08:49
-
室内消火栓架空给水管道及自动喷淋给水管采用内外壁热镀锌钢管(PN=1.6MPa),管径小于或等于DN50采用丝扣连接,
管径>DN50为沟槽式卡箍连接。埋地消防给水管采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电熔连接。
答:根据说明地下部分为采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电熔连接,地上部分为内外壁热镀锌钢管(PN=1.6MPa),
首次提交 2020-05-15 09:18:14 最近修改2020-05-15 09:18:25 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看